“空调三分质量,七分安装”。敝司专注制冷行业15年,从公司总经理到安装工程师都具有专业的制冷证书,经过格力每年2次严格专业培训。 空调安装大体可分以下几步: 外机,内机,铜管,水管,电路线的安装,最后是调试。 1.外机安装。首先选择一个通风良好,利于散热固定牢固,安全可靠的地方。外机要做基础,高于地面不少于20cm,基础抚面要平整结实,有利于固定外机,机器四个角要加1-2cm的减震垫,机器上面四个角保持水平,上下要竖直,机器运转时减少震动,降低噪音,外机前后左右距墙面要大于20cm以上。正前方不应有物体挡住外机风扇,保证外机通风散热,运转正常,也方便以后的维修。(其中1#6#7#安装上出风的空调需要安装导流罩) 2.内机安装。要与装修相结合,内机最好靠近外机,减少制冷剂的传送距离,内机吹风要顺畅,进出风循环良好,循环好,效果才会好,内机固定要牢固,机器到房顶距离距离要留1-2cm,防止共振。风管机水管出口端比另一端低1-2cm。帆布与内机连接,要用铁皮条压实,封口严密,铆钉距离不得大于10cm。封口安装前帆布要固定在木方上。无漏风现象方可。安装风口,四面风机子,吊装时,四个角要保持水平,固定机子的吊筋,长短要适宜,上下垂直,螺母要坚固,机子上下要备螺母,螺母要紧死,减小机子的震动,保证内机运行正常。 3.铜管安装。保证铜管内干燥,清洁,无异物。铜管截取时,前后要封堵,防止污染铜管,分支器连接时,铜管插入不低1cm,分支器要水平放置,焊接时要保证有氮气冲入,焊接要牢固,纳子扩口要平滑,无裂纹,大小不少于4mm。保证与机子连接密封牢固。连接室外机一次性打压,无外机的要二次打压试验,保压不少于24小时,不掉压为合格。打完压后铜管保温,保温厚度不少于1.5cm(河北华美B1级保温层),保温要严密,保温后铜管要调直,横平竖直无弯曲。铜管吊架距离不大于1.2cm。吊筋要垂直,长短适量,拖板要水平。 4.电源线。要根据机器功率大小合理使用电源线规格,机器要有良好的接地,绝缘性能可靠。以上的要用压线钳压实。信号线与电源线要分开,距离不少于5cm。信号线要单端接地,控制线预埋时,要用线管线盒,控制线能顺利穿入。 5.水管安装。无水泵的机子,托盘到出口外坡度要尽量大,有水泵时 水管要做上翻,增大到水管的坡度,带泵的主管上要加一个排气口,有利于水的排出,冷凝水要就近放个排水口,不要都集中到一起,增大主管的距离,降低主管的坡度,不利于水的顺利排出。 6.机器的调试。调试前确保系统内无泄漏的情况下,开始抽真空,抽真空时查看外机流针是否完全打开,直到压力降到-0.01mm,保压一段时间后无掉压现象,根据铜管排量多少计算加氟量,追加制冷剂。阀完全打开后开始试运转,记录试运转数据,查看机器运转是否正常,无试运转的机子要单台的开,不要同时开,运转一段时间后,查看运转是否正常。 |