吸顶灯关灯后一闪一闪的,是怎么回事?

[复制链接]
     
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-26 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 | 来自山东

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?点这里注册

x
    卧室的吸顶灯关灯后一闪一闪的,测了一下火线上有12V的电,不知道哪来的,但是晚上睡觉的时候感觉特别烦,测了开关也是接在火线上,真是找不到问题出在哪儿了,请哪位电工给看下
沙发
发表于 2015-1-26 14:44 | 只看该作者 | 来自山东
漏电了。就是通俗的说法打铁了。
一般情况是穿线时有问题。或者接头的地方不好。最好找当时干活的电工看看!
回复

使用道具 举报

     
板凳
 楼主| 发表于 2015-1-26 15:13 | 只看该作者 | 来自山东
找不到当时的电工了,这都好多年了
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2015-1-26 16:10 | 只看该作者 | 来自山东
我的因为当初走的不好,没办法维修,只能改明线。如果你的管线走得直,就重新换线,最坏的结局就是走明线。没别的方法了。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2015-1-27 08:30 | 只看该作者 | 来自四川
就是漏电啊,我家小卧室也是闪呼闪呼的,刮风下雨的看着还怪怕怕的
回复

使用道具 举报

6
发表于 2015-1-27 13:07 | 只看该作者 | 来自山东
只有一个最简单的方法就是改成明线,原来的线路废掉。
回复

使用道具 举报

7
发表于 2015-2-8 16:58 | 只看该作者 | 来自美国
感应电,与线路无关,换个好点的灯吧,例如松下的。
回复

使用道具 举报

8
发表于 2015-2-8 17:02 | 只看该作者 | 来自山东
还有地线一定要接上
回复

使用道具 举报

9
发表于 2015-2-9 11:21 | 只看该作者 | 来自美国
再有如果不想换灯,买个220V继电器 1000W以下的灯用5A就行,去大润发西边那条东西街上,花几块钱至十几块钱买个继电器,把继电器放在吸顶灯里面,接线如图所示。原理是:AC220V继电器的吸合电压为AC100V以上,几十V电压不会造成继电器吸合,所以灯就不会有电压。

未命名.JPG (36.48 KB, 下载次数: 46)

未命名.JPG

未命名.JPG (36.48 KB, 下载次数: 41)

未命名.JPG
回复

使用道具 举报

10
发表于 2015-2-9 11:28 | 只看该作者 | 来自美国
L和N是原来接吸顶灯的火线和零线,接地线没画如果灯上有接地端子需要接上,不接也不会影响灯的性能;K1为AC220V继电器,灯开关接通时,L和N上有220V电压,继电器得电使触点K1闭合,吸顶灯亮,当灯开关断开时,L和N上有很低电压不能使继电器K1吸合,从而灯上不会有电压。下面接线稍微复杂些,但更可靠些。

未命名.JPG (36.95 KB, 下载次数: 32)

未命名.JPG
回复

使用道具 举报

     
11
发表于 2015-3-6 10:37 | 只看该作者 | 来自山东
还有可能是火钱和零线接反了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 点这里注册