强电施工之回路设计第二部分
三、家庭常用电器以及规范讲完,下面根据我家户型实际匹配各回路空气开关和电线平数
每户住宅内至少需要设置五个分支回路即:空调插座 ,普通插座,照明 ,厨房插座,卫生间插座 1.厨房回路: 根据上面罗列的各功能区用电器功率,厨房用电器总功率3570W,北阳台作为厨房延伸操作区功率为6220W,所以厨房总功率3570+6220=9790W,9790/220=44.5A 根据上图44.5A一般需要选择10平方的电线,入户主线一般是10平方的,所以厨房回路需要分成两条回路,3570/220=16A,6220/220=28A,考虑到所有用电器不可能同时工作,两条厨房回路可以选择4平方的电线,在分配两条回路时原则就是高耗电的电器不要放在同一回路,要高低配,所以像暖水宝、电磁炉等高耗电的最好分配在不同回路中(对于电线负荷,我的计算原则是要超过用电器总负荷的1.5倍) 常见的空气开关分10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A等几种额定电流类型,4平方的铜芯线的负载电流范围在25A--32A,所以4平方的电线匹配25A的空气开关,这样才能避免电线过载烧坏,空开仍不跳闸的问题。 厨房回路总结:两条厨房回路,电线选择4平方,空气开关选择25A/30ma/限流等级3级的带漏电保护器的空气开关(以下各回路电线、空开的选择原则根据上面的方式进行选择,不再详细讲解,有疑问可以评论提出,我会第一时间解答) 2.卫生间回路: 楼下卫生间用电总功率:10320w,楼上卫生间:2820W,10320/220=47A,2820/220=13A, 楼下卫生间功率太大,可考虑把楼下的卫浴风暖和楼上的卫浴风暖作为一路,热水器和暖水宝不可能同时使用,楼下功率为:5020/220=23A,楼上5620/220=26A,所以可以选择两条4平的卫生间回路,当然选择6平的更安全,毕竟很多电器是需要长时间使用,选择保险一点的没错。卫生间属于潮湿环境,漏保可以选择15MA的。 总结:两条卫生间回路,电线选择6平,空开选32A/15ma/限流等级3级的带漏保的空开。 3.照明回路: 16个功能区,至少需要16盏灯,每盏LED灯功率20W,总计320W,320/220=1.5A,照明回路选择1.5平的电线即可。如果全家照明在一个回路很容易造成一路跳电,全家抹黑,所以照明回路设为两大回路,玄关、餐厅、楼梯间、杂物室、储存间、衣帽间为一路,剩余的为一路。 总结:两条回路,电线1.5平,空开选不带漏保10A的普通空开。 4.空调回路: 四个挂式空调,两个柜式空调,正常是不需要这么多空调的,毕竟高楼层烟台的夏天还是很清凉的,两个柜式空调应该可以满足需要。不过插座电线的布置都是暗埋,后期需要而没安装会挺麻烦,有时只能移动插排解决,本着多多益善原则,不管以后用不用,先布上线再说。 挂式空调可以两台一回路,柜式只能一台一回路。两台挂式空调2000/220=9A,柜式2500/220=12A,由于空调启动瞬间电流会挺大,冬天偶尔制热电流翻倍,夏天电压不稳定,同时使用空调的时候可能就会出现跳闸现象,所以一般挂式选择4平的电线,柜式最好6平的电线。 总结:两条柜式空调回路,电线6平,空开选择32A/30ma/限流等级3级的漏保空气开关,两条挂式空调回路,电线4平,空开选择25A/30ma/限流等级3级的漏保空气开关 5.插座 分两条回路,电线选择2.5平的,空开选16A/30MA/限流等级3的漏保空气开关 6.常驻回路 冰箱常年使用,单独回路可以保证电线老化慢,再加上长期出门在外的话,家中可以切断所有电源只保留冰箱回路,不至于冰箱里的东西坏掉。另外,现在很多家庭都安装了安防系统,哪怕就是一个摄像头,这样的话可以将安防系统和弱电电箱电源、冰箱都接入这个常住回路。 总结:电线选择2.5平,空开选择16A/30MA/3级的漏保空开 7.餐厅回路 电器总功率5120/220=24,电线4平,空开25A/30MA/3级的漏保空开 8.入户线 入户线一般都是10平的,电表的额定电流为60A,所以空气开关选择50A的2P普通空开。 回路设计部分完成,虽然之前做了很多功课,毕竟是外行人,会有不少地方考虑不到,很多地方也没有细分,因为这是初设方案,最终方案还是要和水电师傅沟通以及结合开发商的布线进行修改,比如一些大的用电器暖水宝、热水器完全可以单独设置一回路,这样不仅更安全也可以减少相应回路的负载电流,有时也可以卫生间风暖、主卧空调、暖水宝等大功率电器混搭一回路以便充分利用回路。总之就先这样,欢迎大家评论指教,写装修日记一方面是记录一下自己的装修过程,最重要的是想和大家交流交流,你的一句话,也可能就突然触发了我的某一灵感,装修路上怎能少了你呢(大汗淋漓中)。下一篇可能会写一下关于电线和线管的部分。
|