水电“横平竖直”做成死线,起诉你!

[复制链接]
     
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-17 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 | 来自山东

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?点这里注册

x
“横平竖直”做成死线,起诉你!







这位业主因为水电是死线以及其他一系列质量问题,起诉了家装公司,我只是想通过这个案例,让“活线”有更大的生存空间,但是我并没有指望武汉这位业主能够写这么长的一个装修日记,我只说:“帮我写个装修遇到磕绊的梗概就可以,几十字就行,我需要把你家当个案例“。我没想到他写了这么多。这一方面让我认识到,文字表述能力是必须的基本的能力。另一方面我还意识到:他是真心的乐意帮助我做宣传推广,这个非常的感动。
这是苛刻的业主吗?在很多人眼里,水电完工让人家拆了,起诉了家装公司,和我定合同时要求满足四个国标,估计很有些同行或准同行,认为这是刁钻或者苛刻的业主。当然我一丁点儿没有这种感觉没有,从最早和他们沟通到见面,把预算给他,他会说:“张工你干我们这活预算会不会亏?会不会不挣钱“?我说:“不会不挣钱的,八折这是我正常的价格,再另外加差旅费也是正常的价格“。作为买方,他竟然能这么问你,此前不是没有遇到,少之又少。
还让我感动的是,这个活儿在干个三四天的时候,他们夫妻来到现场,小伙子从口袋里拿出一个公交卡来,说:张工这个是一个公交卡,家里用不着,里头也没有钱,你十一要是想武汉转转,可以充个值,坐车可以省钱“。临出门在电梯间里,女主人又拿出来一个卡,说:“张工这个可以在旁边那个中百超市买东西,您拿着用吧“。我拿过来一看,标着金额是300,我这辈子没人给过我一张卡,真的是吃惊,我说:“这300块钱那,太多了“,其实说着我也只是稍有推辞,感觉接下来这张卡,用“尊重”这个词不足以表达彼此 的关系,这就是故友的贴心,故友的随意,所谓君子之交淡如水:至真、至纯,以致可能成为挚友。
我此前当然也遇到一些这样“尊重“我的业主,给你各种小体贴、小恩惠,和你称兄道弟,呼朋唤友,但他最终目的是让你给他便宜、打折少收钱,他并不在乎你农民工的生存成本,也不在意你给他打折到赔钱。这样的机巧是“关系圈“思维的遗毒,这样的思维骨子里还是试图沾你的便宜,沾各种人各种体系的便宜。
通过和他方案沟通,看得出来,种种迹象看得来这个年轻人是工作狂,比如在客厅的规划上,他说:我就不想让我客厅特别舒服,没事了,在客厅干呆着干嘛?但是他对水电的要求,不过是基本的安全和人性化而已,可悲的就是这些基本的东西,让很多同行纠结,以为他们这类的要求不可能。
而对于我来说,这算是举重若轻吗?我只是在“不以为然“中完成了这个工程,但是我并没有做到完美。只能说,你有用心的态度,必然换来相应的收获。
下位业主的装修日记:
装修日记
一、2015年10月我们拿到了新房钥匙。
作为业主我们入住心情很急迫,装修该做什么,不该做什么,很模糊,很概念,看到的都是创意,更多的是效果和风格!
二、2015年11月24日
草率地挑选了一家广告看似不错的装修公司,按装修公司报价模板算了个初步预算,签订合同后支付了一期预付款,约定工程期限为2015年11月27日至2016年1月27日,然而折腾之路就此开始。
三、2015年12月
2015年12月和装修公司纠缠了1个月,什么都没有,具体施工图、电气配置图,水电走线图之类的,设计师只能画个布置图,装修公司说那都在装修的师傅脑子里,赶紧开工还可以赶在年前贴好砖。
四、2016年1月初开工
我们想着他们应该会好好干,于是开工。
水电工定位划线半天,开槽2天,布线2天,横平竖直!泥工砌墙也一气呵成,一天直接砌到顶!就像既定体操动作一样,似乎符合标准,然而那是他们的“标准”,整个市场被扭曲的产物。
这样看起来很高效的干活却是这个装修工程错误的开始:我们看到了没有一个伸进底盒的PVC电管、无处不在的黄腊管、砌到顶的填充墙,说好的小砖斜砌呢?我们开始质疑他们的施工质量。项目经理说他们会整改,而第一次整改的结果只是再套个黄腊管。
我们才醒悟过来开始查找国家标准,看每一个相关条款文书将工地照片和相应的国家标准规范条款一一对应,发现施工方所做之处绝大部分都不符合,于是在2016年1月19日凌晨1点写好了《停工整改通知书》,要求该公司彻底整改,文书如下:
停工整改通知书
某装修公司:
甲方(发包方,下文均称甲方)在乙方承包方,即装修施工方,下文均称乙方)武汉某小区室装饰装修施工过程中发现多处乙方未按国家标准施工的情形和极易造成不符合国家相关验收标准或规范的事项。现按双方签订的装饰装修工程施工合同(合同编号****)中甲方的权利和义务,经甲方慎重考虑,现书面告知乙方(承包方)以下不符合项:
一、乙方在施工前未提供完整的施工图设计文件(无强弱配电系统图、无电路走线图、无水路走线图等),乙方代表并表明施工人员无法按施工图纸进行施工,却以实际现场开槽和工人判断为主的说法进行开工交底,这导致该装修工程出现了一系列的施工质量问题。
对此,甲方判断为严重不符合项的依据有:
GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中这样规定“3.1.1建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件”。
GB50096-2011《住宅设计规范》中这样规定“8.1.1住宅应设室内给水排水系统。8.1.3住宅应设照明供电系统”。
二、乙方电线穿管施工中未能将pvc管穿至盒内,导致电线外露在接线盒外,极有可能被水泥直接封盖。10处以上电路施工中未使用pvc穿管,仅使用不符合标准要求的黄腊管(黄腊管被封槽后无法符合GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》的16.3.4要求)包裹穿墙,该行为被国家标准所禁止。
对此,甲方判断为严重不符合项的依据有:
GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中这样规定“3.3.11建筑装饰装修工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁不经穿管直接埋设电线”。GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》中这样规定“16.3.3暗线敷设必须配管。16.3.4同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%”。
工地现场照片(质量问题包括但不限于以下图片):
三、乙方电路施工中多个区域(卧室、客厅、餐厅、厨房、阳台)出现3个或3个以上直角弯,电线不能正常抽拉,亦未按国家标准增设拉线盒。
对此,甲方判断为严重不符合项的依据有:
GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》中这样规定“16.3.3暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒”。
工地现场照片(质量问题包括但不限于以下图片):
四、乙方在金属门窗安装施工过程中,未按照标准规范施工,边安装边砌口且直接用水泥砂浆填补。门窗框与墙体不得用水泥砂浆嵌缝,而应弹性连接,用密封胶嵌填密封,不能有缝隙。
对此,甲方判断为严重不符合项的依据有:
GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中这样规定“5.1.8安装金属门窗和塑料门窗,我国规范历来规定应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工,其原因主要是防止门窗框受挤压变形和表面保护层受损。5.3.8金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹”。
现场工地照片(质量问题包括但不限于以下图片):
五、乙方在进行填充墙砌筑时,填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位未按规定施工,整个墙体一天内直接砌筑完毕。
对此,甲方判断为严重不符合项的依据有:
GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》中这样规定“9.1.9填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行”。
工地现场照片(质量问题包括但不限于以下图片):
六、乙方在进行水路电路改造时,未按国家规范要求进行施工,水路和电路直接重叠在一起,该电线与水管距离不符合国家相关要求。
对此,甲方判断为严重不符合项的依据有:
GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》中这样规定“16.3.7电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm”。
工地现场照片(质量问题包括但不限于以下图片):
七、乙方在材料进场时未通知甲方进行材料验收和书面签字确认,对此甲方保留追究因乙方材料质量问题而造成的不良后果的权利。
对此,甲方判断为不符合项的依据有:
GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中这样规定“3.2.4所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告”。
以上为甲方发现的明显不符合规范的施工行为和施工质量问题,甲方保留追究未发现的问题和未来由乙方不当施工造成的后果权利。
根据双方签订的装饰装修工程施工合同条款中1)“二、乙方的权利与义务”中“5、若因乙方自身管理原因、施工质量问题造成的工程损失,乙方承担相应责任和费用”、2)“第六条 工程工期”中“2、由于乙方原因不能按期开工、中途停工或因乙方原因导致工程质量存在问题而返工,损失由乙方自行承担;导致工程延期,则原定工期不顺延”的条款,上述质量问题均由乙方违规施工造成,相应责任和整改费用应由乙方承担。
请乙方在收到甲方整改通知书起三个工作日内向甲方出具书面整改回复,对上述不符合项按国家规范要求进行整改。
赔付要求(略)
甲方将严格按《**合同法》相关要求追究乙方责任。
急盼乙方回复为感!
二〇一六年一月十九日凌晨一
五、2016年2月-3月整改(小)
施工方派公司质量部负责人、施工负责人与我们商议整改方案,我们要求拆除重做,施工方进行了撒谎和混淆概念,居然说他们的标准是新的,是高于国标的。我们并不认同这种垃圾施工质量能达到标准,大家不欢而散。
临近春节,施工方邀约了第三方装修协会某代表到工地,并说明横平竖直是武汉地区的标准,我们要求装修协会出具相关标准和文书,要求施工方节后要提供书面的整改方案。
节后,装修公司进行微小的改动,部分套管加了锁扣(杯疏),电路依然是死线走法,一根16的管里有6根线,电线无法抽动,明显不合格。
我们对装饰协会和装修公司的说法和做法完全反对,简直无法理喻,双方争执过数次。
六、2016年4月电路竟然乱窜了
我们测试了所有电路的走向,竟然发现电路两个回路窜了,我们要求装修公司全部返工,装修公司依然死不悔改,既然协商不成、装修协会偏袒,我们就试着其他途径解决掉他们,赶走他们。
七、2016年5月协商不成——我们决定走工商、法律途径解决
我们工商实名举报惩罚效果有但解决不了问题,装修公司并不找我们协商,我们随即将前期收集的交易、视频、沟通证据和起诉书交地方法院立案。立案过程很顺利,按周期6月开庭。
八、2016年6月未开庭即拆除,装修公司、我们的妥协。
案子的赔偿标的很高,可能吓到了装修公司,装修公司愿意与我们进行谈判。谈判的结果是开庭前拆掉他们的施工部分,退大部分的款项,我们也耗不起打官司的时间。
九、2016年6月-2016年10月
我们找到了张工,看了所有张工的文章,张工的坚持和我们的坚持是一致的、是正确的!2016年9月下旬,我们邀请到张工来武汉做了我们家的水电工程,张工实现了我们全屋电路的活线布置,水路走顶、隐藏式水箱、备用的顶灯预留线、多处的双控,以及我们那些奇奇怪怪的要求。
我们合作十分愉快!感谢张工的辛劳和用心!感谢自己的正确坚持!希望更多的人跟我们一样认识到什么样的水电工程是对的。
张工水电完成的部分照片: