急!!咨询一下地暖供热问题

急!!咨询一下地暖供热问题

听人家说今年暖气特别热,可俺家第一次供暖,不知道怎么温度总也上不去。
俺家是去年装修自己改造的地暖,当时试压什么的都没有问题,还每个管子都单独试了一遍呢!
可今年供暖之后,发现,进水管是热的,可回水管却很凉,温度也上不去,请问哪位大侠能够指点一下,可能是什么原因?
另外,进水管、排水管哪个应当高点?有没有讲究?
心情评论

TOP

有丹阳的朋友吗

我是丹阳128号楼,不过一直没过去住。请问各位丹阳的邻居,在丹阳住方便吗?一直犹豫是否搬过去住呢

TOP

回复 1楼的 XTWWTX 的帖子

一般是上供下回,如果是所有几路都不热,先检查是否过滤网堵了,如果是个别管路不热,把好的几路法门关上,把冷的几路分别放气放水然后全大开,应该就热了,如果好了后过几天又有不热的,那就是管路阻力太大,建议在供水上加个泵,就OK了

TOP

引用:
原帖由 黄玫瑰 于 2007-11-23 16:00 发表
我是丹阳128号楼,不过一直没过去住。请问各位丹阳的邻居,在丹阳住方便吗?一直犹豫是否搬过去住呢
我也在128买的房子,买的2单元,还没过去住,现在租出去了,不知您是哪个单元的?

TOP

我家也是同样的问题,进水回水各装了一个压力表,结果都是4个压,热力公司进水6个压回水4个压,这是什么原因,楼上的,你家好了吗?

TOP

大家好,我家的地暖也是这个问题,我是静海小区的,是他们供热供的不足吗?我们每一路都放气放水了,但是效果还是不好,请问有没有什么好的办法啊?

TOP

怎么没有人帮忙啊?加个水泵的话应该怎么加啊,加在哪?

TOP

首先你家是多大面积,分了几路,正常是每路不超16平方米,就是说你你家的地暖扑装面积除以16就是你分水器的分路树,如80平方米就是5路分水器,如果是个别不热可能是分路不均匀建议不热的几路法门稍微关一点,如果是回路温度一样,供回水温度相差太大,建议在分水起的供水上加个水泵,肯定会大大改善,水泵电话6811344屏蔽,噪音极地,价格400-500

TOP

用泵的话是不是需要电?

TOP

用电量估计200W左右

TOP