我看了一下你给我的图,有两个C32(也就是32A)的空气开关,我不知道你这两个开关是串联还是并联?如果是串联,那么有一个是总开关,是32A,那显然大小了;如果是并联,那么你家总线能有2根进家吗?一般进家的总线只有一根,是6个粗的。你的电线是6个粗的,不是8个粗的,你的电表箱开关配置太乱了,不好维修。你可以看一下我家的电表箱,最左面的是个C63的总开关,进家的总线接在总开关上,然后总开关的电线又分出几路来,接在右边的六个分开关上,有四个C32开关,每个带一台大功率的电器或大功率插座,如热水器、浴霸等,还有一个C16的开关,用来控制屋里所有的照明灯和插座(不包括大功率插座),另外还有一个C50的开关,是专用的空调开关,我家用的是一拖四的中央空调,这样整个配电箱的思路就很清楚了。你的电表箱有两个问题:一,配置比较乱,不能清楚地判断出哪个开关控制哪个电器;二,总开关的电流太小了,一旦家里电器全部打开,负载过大,就容易跳闸。建议你把你家的电表箱改造一下,弄不好有些墙里的电线也得改动。
|
|