烟台论坛-烟台社区

 找回密码
 点这里注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

这个有懂的没等电位有图

查看数: 1373 | 评论数: 8 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-7-24 12:39

正文摘要:

如图如图忽略破破的箱子和垢哈

回复

天道酬勤ok| 来自山东 发表于 2019-7-24 17:06
视而不见
客观看世界| 来自山东 发表于 2019-7-24 16:10
现在家庭设施,等电位的使用很难做到了,一是家里的金属用品基本都是独立的,像暖气片、水龙头、金属浴缸等等,与这些金属物品相连的上水管、下水管、暖气管等等,都是非金属的,导电几率降低,二是装修的时候,如果想保留等电位的使用,就需要单独地将这些金属物品通过布设导线,与电源箱附近的等电位端子连接起来,现实中很少有人这样做。图中的房子应该是老房子了,那个黄绿线,应该是从等电位端子盒里引出来连接金属暖气管道的。
鸡毛换糖| 来自山东 发表于 2019-7-24 15:22
这个基本没用
牛马一生| 来自山东 发表于 2019-7-24 14:16
火焰扇 发表于 2019-7-24 14:15
这个线应该在箱子内的镀锌片上老大?而不是现在在外面是吗?

应该是 感觉不会无缘无故出来根地线 有工具拆开发个图看下
火焰扇| 来自山东 发表于 2019-7-24 14:15
复古忧蓝 发表于 2019-7-24 13:06
等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联 ...

这个线应该在箱子内的镀锌片上老大?而不是现在在外面是吗?
牛马一生| 来自山东 发表于 2019-7-24 13:06
等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用高层建筑。
谁好事 把安全接地线搞出来啦!? 应该接在电位箱里面的镀锌片上才有用……

聿明| 来自山东 发表于 2019-7-24 13:02
这根线是端子箱外壳的接地线
sunchao2011| 来自山东 发表于 2019-7-24 12:45
黄绿的接地的线,不是零线,也不是火线