欢迎来到烟台论坛! 请登录/注册 一键登录:

 17362130203

家装消费一站式服务平台

楼主: 苦苦修行僧
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[装修日记] 装修小白如何从零自装(更新到家庭回路设计部分,下一篇打算写电线方面的)

[复制链接]
     
21
 楼主| 发表于 2018-12-20 11:57 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自江苏
大冰灵 发表于 2018-12-19 19:37
楼主,加你个微信吧,想你请教一下装修的事

微信号:56631165,欢迎指点交流
回复

使用道具 举报

     
22
 楼主| 发表于 2018-12-21 12:03 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自江苏
回路设计终于写完,word文档整整七页,以后得加快更新速度,争取正月十五之前把功课部分写完,过完十五就准备正式施工了!
回复

使用道具 举报

     
23
 楼主| 发表于 2018-12-21 12:05 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自江苏
晚上回去电脑上传回路部分
回复

使用道具 举报

     
24
 楼主| 发表于 2018-12-21 20:26 | 只看该作者 | 来自江苏
本帖最后由 苦苦修行僧 于 2018-12-22 02:00 编辑

强电施工之回路设计           

                   ---装修小白,如何从零自装

     这次说的家庭回路设计,话不多说先上图


      上面两张图就是家庭回路的电路图和控制电箱的接线图(暂不考虑设计是否合理,在这里只为认识一下家庭回路的总体布置)。由上面两张图可以看出,家庭回路主要有入户电表---空气开关---电线--各回路的用电器,下面会根据回路这几部分详细解答。
       回路设计,首先要明确家里使用的电器,包括现在没有但以后可能要增加的电器都要考虑进来,当然开关插座的位置都要考虑,不过相对于回路设计,开关插座的位置算是微回路设计了,在家庭回路设计中可以先不考虑这么细,后面会详细说一下开关插座的部分。明确了使用的电器,查阅电器的额定功率,根据P=UI计算出电器的计算电流,这将是回路设计计算的依据,回路设计、导线规格的选择、空气开关的搭配都将依据计算电流来选择。
       其次,回路设计要考虑使用上的便利性。比如,现在常见的做法是,冰箱单独做一个回路,这样,长期出门在外的话,家中可以只留冰箱回路的开关。再比如,一般将相邻相近位置的插座设计成一个回路,如客厅、玄关、餐厅、走廊等。
      当然最重要的要考虑安全性。主要是针对大功率电器,能够用一条回路,当然用一条回路更好,不过,现在家庭里大功率电器不少,一条回路的负载过大的话肯定是不行,这时候就需要设计两条甚至多条回路。
       知道总体原则后,下面根据我家的户型实地设计一下家庭回路(由于没有具体量过尺寸,再加上不打算改动开发商布好的线路,只是在其基础进行修改,毕竟开放商用的电线必须是国标的,质量还是有一定的保障的,后期的实际强电施工可能会有大的变动)。


     上面是我的家的户型图
一、先罗列一下各功能区的主要开关插座以及用电器的用电功率(单位W):
1.南阳台(会设计为阳光房):洗衣机400、电动顶面窗帘50、灯20
2.客厅:电视机200、3P柜式空调2500、吸尘器1000,灯20
3.玄关处:灯20烘鞋机200
4.餐厅:热水壶1500,鱼缸加热棒1000电风扇100w,灯20电磁炉2500
5.卫生间:热水器2500暖水宝3000智能马桶2000卫浴风暖2800,灯20
6.主卧:电视机200空气净化器100灯20,挂式空调1000,加湿器500
7.次卧:空气净化器100灯20,挂式空调1000加湿器500
8.厨房:油烟机300暖水宝3000电冰箱200燃气热水器50灯20
9.北阳台(厨房较小,会作为厨房延伸的操作区):电烤箱1800微波炉800消毒柜800豆浆机1000洗碗机1000电饭煲800灯20
10.楼梯间:灯20
11.儿童乐园:投影仪600幕布100灯20,3P柜式空调2500
12.书房:电脑400音响200灯台灯40,挂式空调1000
13.楼上卫生间:卫浴风暖2800,灯20,
14.起居室:灯20挂式空调1000
15.衣帽间:灯20
16.杂物、储存间:灯40
        好吧,列到后面都不敢列了,尤其卫生间,怎么这么大的总功率,当然像暖水宝和热水器是不可能同时用等等,本着尽可能多列也不漏列(肯定有漏了的),为后期的插座布置做好铺垫!
二、下面再说一下回路设计的一些规范要求:
1.GB50096-2011《国家住宅设计规范》其中8.7. 2.3规定:

     由此可知每户住宅内至少需要设置五个分支回路即:空调插座 ,普通插座,照明 ,厨房插座,卫生间插座
    依据《国家住宅设计规范》及各地方《XXX住宅设计规范》,我们推荐配置回路:
  
PS:备用回路可以不止一个回路,可以对空调,照明分别做备用,或者单独给其他负载设置回路(如:空调)
2.家用配电箱配置——电流配置
1).电流配置
GB50096-2011《国家住宅设计规范》规定:
  


《上海市住宅设计规范》DGJ08-2007

《江苏省住宅设计规范》 DGJ32/J26-2006
PS:总结如下,照明回路各地根据当地的规定采用1.5mm2或2.5mm2,其他回路必须大于等于2.5mm2
2)、电流配置-导线载流量
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》中根据导线的载流量对应的负载电流做了要求。
  
PS:根据上图总结不同截面积电线的负载电流如下:

  上面的负载电流是大体按照每平6~8A计算的,家庭中为保证用电安全,一般按照6安计算,根据P=UI,即可算出各截面积电线的推荐功率
3、家用配电箱配置——功能配置
1)、功能配置-漏电保护器配置
GB50096-2011《国家住宅设计规范》规定:


图中红色部分是必须要加漏电的回路。
根据《剩余电流动作保护器的一般要求》 GB6829和 《漏电保护器安全和运行的要求》GB13955的规定:
a.一般场所开关箱(末极)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
PS:所以卫生间漏电保护器最好是15MA,其他地方采用30MA的漏保。
4、电器总电流≤空开(或漏电保护器)额定电流≤电线负载电流
  比如1.5平方电线,因为载流量为14.5A(大于电器),空开搭10A(小于电线大于电器用量)。这样若插座上多加电器用到15A的电量,因超过10A,空开会立刻跳闸,就是告诉我们“电线要烧掉了”。但若改装16A的空开,问题就来了。虽然电线已有燃眉之急,会烧掉,但是15A的电流对16A的空开而言,仍在“可容许范围内”,所以空开根本不会跳闸。
5、 一般5孔插座载流量是10A
  如果用电器电流超过10A,选择16A专用插座及更高规格。
6、每一插座回路上的插座数量不宜超过10个,若是照明回路,电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个(国家规范)







回复

使用道具 举报

     
25
 楼主| 发表于 2018-12-21 20:38 | 只看该作者 | 来自江苏
回路篇幅太大,一次回帖有字数限制,马上跟上后半部分
回复

使用道具 举报

     
26
 楼主| 发表于 2018-12-21 20:42 | 只看该作者 | 来自江苏
本帖最后由 苦苦修行僧 于 2018-12-22 02:01 编辑

强电施工之回路设计第二部分

三、家庭常用电器以及规范讲完,下面根据我家户型实际匹配各回路空气开关和电线平数


每户住宅内至少需要设置五个分支回路即:空调插座 ,普通插座,照明 ,厨房插座,卫生间插座
1.厨房回路:
根据上面罗列的各功能区用电器功率,厨房用电器总功率3570W,北阳台作为厨房延伸操作区功率为6220W,所以厨房总功率3570+6220=9790W,9790/220=44.5A
根据上图44.5A一般需要选择10平方的电线,入户主线一般是10平方的,所以厨房回路需要分成两条回路,3570/220=16A6220/220=28A,考虑到所有用电器不可能同时工作,两条厨房回路可以选择4平方的电线,在分配两条回路时原则就是高耗电的电器不要放在同一回路,要高低配,所以像暖水宝、电磁炉等高耗电的最好分配在不同回路中对于电线负荷,我的计算原则是超过用电器总负荷的1.5
常见的空气开关分10A16A20A,25A32A40A50A63A等几种额定电流类型,4平方的铜芯线的负载电流范围在25A--32A,所以4平方的电线匹配25A的空气开关,这样才能避免电线过载烧坏,空开仍不跳闸的问题。
厨房回路总结:两条厨房回路,电线选择4平方,空气开关选择25A/30ma/限流等级3级的带漏电保护器的空气开关(以下各回路电线、空开的选择原则根据上面的方式进行选择,不再详细讲解,有疑问可以评论提出,我会第一时间解答)
2.卫生间回路:
楼下卫生间用电总功率:10320w,楼上卫生间:2820W10320/220=47A,2820/220=13A,
楼下卫生间功率太大,可考虑把楼下的卫浴风暖和楼上的卫浴风暖作为一路,热水器和暖水宝不可能同时使用,楼下功率为:5020/220=23A,楼上5620/220=26A,所以可以选择两条4平的卫生间回路,当然选择6平的更安全,毕竟很多电器是需要时间使用,选择保险一点的没错。卫生间属于潮湿环境,漏保可以选择15MA的。
总结:两条卫生间回路,电线选择6平,空开选32A/15ma/限流等级3级的带漏保的空开。
3.照明回路:
    16个功能区,至少需要16盏灯,每盏LED灯功率20W,总计320W320/220=1.5A,照明回路选择1.5平的电线即可。如果全家照明在一个回路很容易造成一路跳电,全家抹黑,所以照明回路设为两大回路,玄关、餐厅、楼梯间、杂物室、储存间、衣帽间为一路,剩余的为一路。
总结:两条回路,电线1.5平,空开选不带漏保10A的普通空开。
4.空调回路:
     四个挂式空调,两个柜式空调,正常是不需要这么多空调的,毕竟高楼层烟台的夏天还是很清凉的,两个柜式空调应该可以满足需要。不过插座电线的布置都是暗埋,后期需要而没安装会挺麻烦,有时只能移动插排解决,本着多多益善原则,不管以后用不用,先布上线再说。
挂式空调可以两台一回路,柜式只能一台一回路。两台挂式空调2000/220=9A,柜式2500/220=12A,由于空调启动瞬间电流会挺大,冬天偶尔制热电流翻倍,夏天电压不稳定,同时使用空调的时候可能就会出现跳闸现象,所以一般挂式选择4平的电线,柜式最好6平的电线。
   总结:两条柜式空调回路,电线6平,空开选择32A/30ma/限流等级3级的漏保空气开关,两条挂式空调回路,电线4平,空开选择25A/30ma/限流等级3级的漏保空气开关
5.插座
分两条回路,电线选择2.5平的,空开选16A/30MA/限流等级3的漏保空气开关
6.常驻回路
冰箱常年使用,单独回路可以保证电线老化慢,再加上长期出门在外的话,家中可以切断所有电源只保留冰箱回路,不至于冰箱里的东西坏掉。另外,现在很多家庭都安装了安防系统,哪怕就是一个摄像头,这样的话可以将安防系统和弱电电箱电源、冰箱都接入这个常住回路。
总结:电线选择2.5平,空开选择16A/30MA/3级的漏保空开
7.餐厅回路
  电器总功率5120/220=24,电线4平,空开25A/30MA/3级的漏保空开
8.入户线
   入户线一般都是10平的,电表的额定电流为60A,所以空气开关选择50A2P普通空开。
回路设计部分完成,虽然之前做了很多功课,毕竟是外行人,会有不少地方考虑不到,很多地方也没有细分,因为这是初设方案,最终方案还是要和水电师傅沟通以及结合开发商的布线进行修改,比如一些大的用电器暖水宝、热水器完全可以单独设置一回路,这样不仅更安全也可以减少相应回路的负载电流,有时也可以卫生间风暖、主卧空调、暖水宝等大功率电器混搭一回路以便充分利用回路。总之就先这样,欢迎大家评论指教,写装修日记一方面是记录一下自己的装修过程,最重要的是想和大家交流交流,你的一句话,也可能就突然触发了我的某一灵感,装修路上怎能少了你呢(大汗淋漓中)。下一篇可能会写一下关于电线和线管的部分。

回复

使用道具 举报

     
27
 楼主| 发表于 2018-12-23 01:00 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自江苏
评论留言少的可怜
回复

使用道具 举报

     
28
 楼主| 发表于 2018-12-24 01:25 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自香港
大家感觉比较有用,就留言评论下吧,给我继续写的动力,家庭回路设计这篇文章在头条也发了,推荐量超过3万,虽然是用的非认证账号发的,在这里互动的太少啦要不就转移阵地了
回复

使用道具 举报

     
29
 楼主| 发表于 2018-12-24 08:47 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自香港
在小区群里,无意解答了一下问题,意外收获很多好评,让我动力满满!



回复

使用道具 举报

     
30
 楼主| 发表于 2018-12-24 18:55 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自香港
朋友把文章推荐到万科群里,好评不少,正好遇到他们讨论家电团购,顺势加入

回复

使用道具 举报

     
31
发表于 2018-12-25 17:21 | 只看该作者 | 来自山东
楼主更新的这本专业装修白皮书,看两行就头大~~~~ 哈哈哈哈哈
回复

使用道具 举报

     
32
 楼主| 发表于 2018-12-31 02:07 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自香港
最近太忙了,一直没空写
回复

使用道具 举报

33
发表于 2018-12-31 08:05 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
关注了,准备装修,自装,学习
回复

使用道具 举报

     
34
 楼主| 发表于 2019-1-1 12:36 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自香港
小西888 发表于 2018-12-31 08:05
关注了,准备装修,自装,学习

嗯一起探讨
回复

使用道具 举报

     
35
发表于 2019-1-5 15:03 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
继续写啊。支持。
回复

使用道具 举报

     
36
 楼主| 发表于 2019-1-8 01:02 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自香港
klluanjian 发表于 2019-1-5 15:03
继续写啊。支持。

年底有点忙,马上大批量更新
回复

使用道具 举报

     
37
发表于 2019-1-8 19:13 | 只看该作者 | 来自北京
回复

使用道具 举报

     
38
发表于 2019-1-8 19:16 | 只看该作者 | 来自北京
楼主大神,可以介绍一下怎样选择装修工人吗? 另外,目前水电木瓦油人工费材料费什么行情 ?
回复

使用道具 举报

     
39
 楼主| 发表于 2019-2-9 14:14 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自江苏
NO9527 发表于 2019-1-8 19:16
楼主大神,可以介绍一下怎样选择装修工人吗? 另外,目前水电木瓦油人工费材料费什么行情 ?

选择师傅主要靠推荐,我年后马上开始装修,主要的都是邻居推荐,或工地考察
回复

使用道具 举报

     
40
 楼主| 发表于 2019-2-9 14:16 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自江苏
年前忙碌,年后懒散,定好正月十五之前把功课部分更新完,看看时间,心里慌慌的,好吧,撸起袖子加油干!过完十五天气暖和就开始施工找工人