本帖最后由 concos 于 2017-11-24 21:01 编辑
装修功课——水路施工规范及注意事项
继续正题!
1、还是老生常谈,有资质,虽然好像没啥用。
2、材料验收,材料到了,自己要验收一下,品牌、规格等。
写一下水管的规格,经常说的4分管、6分管,对应的外径分别是20mm和25mm。家庭一般这两种用得多。另外还有冷热水管之分,二者的区别就是壁厚不同,看下面这张图,淘宝截的图,各个品牌的水管都一样 3、走顶不走地
并不是说水路改造”走顶不走地”一定对,也不是说一定不能走地,现在普遍的做法是“走顶不走地”,原因有二:
A、走顶便于检修,厨卫吊顶一般为集成吊顶,拆卸容易,检修顶棚水管很方便; B、一旦漏水不会殃及楼下邻居
当然走顶也有缺点:
A、走顶相对走地要费水管 B、水管走顶固定不及走地牢固 C、走顶通常要遇梁打孔
水路走地也有其优点,相对走顶节省水管、固定牢固、水管埋于地下比在空气中寿命要长一些,但是缺点也是相当严重的,一旦漏水不宜被发现,会殃及楼下邻居,造成邻里纠纷,还要赔偿邻居损失,自己家维修也是相当的麻烦。 综上,水路建议走顶。
4、开槽不开横槽,跟电路改造是一样的,除非不可避免,要不就尽量少开吧。
5、水路电路不可同槽。
6、顶棚水下电上。水路和电路都在顶棚,要保证水路在电路的下方,这样一旦漏水也不会殃及电路。
7、全部用热水管。前面写道了,热水管和冷水管的区别就是壁厚不同,现在水路改造一般冷水和热水全部使用热水管,更加保险,更加安全。
8、左热右冷,间距10~15cm。
9、水管保温。水路走顶暴露在空气中,夏季因温差会造成水珠凝结,顶棚发霉,冬季热水管水温会流失过快,所以水管要包保温棉,一是起到热水保温作用,二是起到防止冷水管凝结水珠的作用,三是起到隔音降噪的作用,四是起到保护水管延长水管寿命的作用。
10、使用金属卡子固定。很多装修公司或水电工固定顶棚水管时使用塑料卡子,塑料卡子使用几年后会变脆,随时会承受不住水管重量,建议改造水路时就使用金属卡子固定,更加牢固。
11、严格验收。水电属于隐蔽工程,尤其应该严格验收。
12、预留管路 对于后期要使用的一些设备需要在水电施工前做好设计,施工时留好管路。如:壁挂炉、燃气热水器、净水设备(中央净水器、软水机、纯水机)、阳台用水、小厨宝等。
13、特殊需求 现在很多人受西方设计理念和生活理念影响,会使用墙排花洒龙头、马桶等,既节省空间,又高颜值。入墙式花洒要提前确定埋墙厚度和高度位置等,提前预埋好管路,使用汉斯格雅、高仪的龙头一定要注意水管出水点的高度,因为他们的龙头水管比较短。
14、水路验收要做打压实验,一般打8个压(0.8Mpa),稳压后半小时,掉压不超过0.05Mpa,就合格。
15、水电施工完成后,最好留有照片和水电线路管路走向图。
|