顶加阁的房子格局,为了长期的使用安全和消除走动噪音方面考虑,采用楼梯和楼板现浇的方式,所以与“烟台老于土建工程有限公司”签订土建施工合同,现在部分模板拆除后,发现承重的梁柱存在大量孔洞,问施工方怎么处理,说是用砂浆填补一下就可以了,不知是否会影响柱子的承重要求,现浇的楼梯柱子下面发现有大量混凝土露出来了,应该是模板拼接有空隙导致大量漏浆,现在还没拆模板,不知道里面会是什么样,楼梯浇筑没有设计承重梁柱,在自己去现场查看时提出疑问后,临时追加了一根方管里面浇灌混凝土作为承重柱子,不知道会不会影响后期的承重和达到抗震要求,老百姓装修不易啊,一不留神就会掉进坑里。。。请有相关施工经历的大神提出宝贵建议和意见,非常感谢~~
(, 下载次数: 69) (, 下载次数: 67) (, 下载次数: 66) (, 下载次数: 79) (, 下载次数: 65) (, 下载次数: 68) (, 下载次数: 85) (, 下载次数: 88) (, 下载次数: 70)



作者: 平静的枪火    时间: 2022-6-1 14:02
这是装修吗,我怎么看着像拆家
作者: 尹小悟    时间: 2022-6-1 14:09
平静的枪火 发表于 2022-6-1 14:02
这是装修吗,我怎么看着像拆家

浇筑的一般
整体承重问题不大
作者: 尹小悟    时间: 2022-6-1 14:10
你不懂土建
为啥不好好问问就签合同呢!
作者: 尹小悟    时间: 2022-6-1 14:12
重要的不是这些暇疵
重要的是柱子里植入钢筋的国标
是否按标准承压值 植入的钢筋
钢筋是多粗的 多少间隔值入
植了多少根
作者: 尹小悟    时间: 2022-6-1 14:13
我本人认为 单边的 三个支柱会稳妥一些
作者: 梦回山下    时间: 2022-6-1 14:25
尹小悟 发表于 2022-6-1 14:13
我本人认为 单边的 三个支柱会稳妥一些

你是建筑工程师阿
作者: 芝罘胖胖    时间: 2022-6-1 14:26
我觉得边角的浇筑柱子承重问题不大!就是中间的柱子承重最重要应该好好整整!
作者: 尹小悟    时间: 2022-6-1 14:27
梦回山下 发表于 2022-6-1 14:25
你是建筑工程师阿

我是一个普通市民

作者: 火星上的水    时间: 2022-6-1 14:35
这活干的,惨不忍睹。
作者: 胖头鱼121    时间: 2022-6-1 15:08
和狗啃的一样
作者: 梦回山下    时间: 2022-6-1 15:13
尹小悟 发表于 2022-6-1 14:27
我是一个普通市民

哈哈哈哈。谁不是普通市民
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 15:23
平静的枪火 发表于 2022-6-1 14:02
这是装修吗,我怎么看着像拆家

这是前期的楼板/楼梯浇筑
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 15:24
尹小悟 发表于 2022-6-1 14:09
浇筑的一般
整体承重问题不大

孔洞不影响承重吧?用水泥砂浆填补一下可以吗?
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 15:26
尹小悟 发表于 2022-6-1 14:10
你不懂土建
为啥不好好问问就签合同呢!

大意了,一开始太相信这家公司了
作者: 尹小悟    时间: 2022-6-1 16:09
花香不在多 发表于 2022-6-1 15:24
孔洞不影响承重吧?用水泥砂浆填补一下可以吗?

空洞要补
已经抹上了
我无法分辨的你的钢筋结构
这种土建是要出图纸的
看不到 没发说
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 16:10
火星上的水 发表于 2022-6-1 14:35
这活干的,惨不忍睹。

拆模板后我也有点懵,这活怎么干成这样
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 16:10
胖头鱼121 发表于 2022-6-1 15:08
和狗啃的一样


作者: 尹小悟    时间: 2022-6-1 16:10
花香不在多 发表于 2022-6-1 15:26
大意了,一开始太相信这家公司了

植入钢筋的间隔 和钢筋的标都是要体现出来的 用那种混凝土结构浇筑 那种水泥
c25 还是30

作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 16:13
尹小悟 发表于 2022-6-1 16:10
植入钢筋的间隔 和钢筋的标都是要体现出来的 用那种混凝土结构浇筑 那种水泥
c25 还是30

植入钢筋说是12号钢筋,双层双向,间隔17公分,混凝土不知道了
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 16:13
缘来是惜 发表于 2022-6-1 15:32
拍视频拍照留存。付余款的时候补充个质量保证协议,保证质量出现问题负责再付款说得过去

好的,感谢建议
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 16:17
尹小悟 发表于 2022-6-1 16:09
空洞要补
已经抹上了
我无法分辨的你的钢筋结构

孔洞还没修补,他们说用砂浆填上就可以了,我跟他们说我先了解一下看看对承重有没有影响以及怎么修补,土建没有出图纸
作者: yantairen0    时间: 2022-6-1 18:02
这是居民楼上加盖还是自己的民房,首先加盖要验算楼的整体承重是否符合要求,如果楼的整体受力有问题,这层的质量就无从谈起了,从你发的照片看,如果单独这一层的质量应该没什么大问题(塌不了),漏浆漏筋不至于坍塌,不知道混凝土强度怎么样,可以找人回弹一下!
作者: boy8199    时间: 2022-6-1 18:25
质量明显不合格
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 18:36
yantairen0 发表于 2022-6-1 18:02
这是居民楼上加盖还是自己的民房,首先加盖要验算楼的整体承重是否符合要求,如果楼的整体受力有问题,这层 ...

顶加阁的房子,层高5.6米,开发商设计的时候应该考虑隔层预留了圈梁
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 18:37
yantairen0 发表于 2022-6-1 18:02
这是居民楼上加盖还是自己的民房,首先加盖要验算楼的整体承重是否符合要求,如果楼的整体受力有问题,这层 ...

请问回弹是什么意思
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-1 18:37
boy8199 发表于 2022-6-1 18:25
质量明显不合格

我感觉质量也是太差了
作者: 胖头鱼121    时间: 2022-6-1 19:11
这打灰的时候没用震动棒吗?拆模后养护了吗?
作者: 没有告别的离开    时间: 2022-6-1 20:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来去风    时间: 2022-6-2 06:27
质量不咋地!
作者: 诚悦装饰商场    时间: 2022-6-2 06:27
你好,你找的人不专业啊!我是家装监工,需要可以联系我
作者: 诚悦装饰商场    时间: 2022-6-2 06:28
没有振动好,就有空的地方
作者: ytkfd    时间: 2022-6-2 06:40
混凝土结构,标准建筑已不允许现场制作混凝土,要求使用搅拌站混凝土,你这是徒工干的?
作者: 七氟丙烷    时间: 2022-6-2 07:59
施工工艺错误,无法弥补,重拆返工吧。
作者: ytyh123    时间: 2022-6-2 09:44
柱子强度受影响,浇筑的时候没有充分振动,这种活在我这里根本过不了关,直接返工
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-2 10:16
胖头鱼121 发表于 2022-6-1 19:11
这打灰的时候没用震动棒吗?拆模后养护了吗?

应该是振捣不到位,拆模后需要怎样养护?
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-2 10:17
十五阿哥 发表于 2022-6-1 20:11
干活的也不是利索人


作者: 花香不在多    时间: 2022-6-2 10:18
来去风 发表于 2022-6-2 06:27
质量不咋地!

感觉这活干得是真心不咋地
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-2 10:19
诚悦装饰商场 发表于 2022-6-2 06:27
你好,你找的人不专业啊!我是家装监工,需要可以联系我

我找的是专门的土建公司
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-2 10:19
诚悦装饰商场 发表于 2022-6-2 06:28
没有振动好,就有空的地方

是的
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-2 10:21
ytkfd 发表于 2022-6-2 06:40
混凝土结构,标准建筑已不允许现场制作混凝土,要求使用搅拌站混凝土,你这是徒工干的?

是的,人工现场活的混凝土
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-2 10:21
七氟丙烷 发表于 2022-6-2 07:59
施工工艺错误,无法弥补,重拆返工吧。

不至于吧没法修不了吗?
作者: 花香不在多    时间: 2022-6-2 10:24
ytyh123 发表于 2022-6-2 09:44
柱子强度受影响,浇筑的时候没有充分振动,这种活在我这里根本过不了关,直接返工

嗯,应该是浇筑混凝土振捣不充分,现在想知道怎样修复一下
作者: 尹小悟    时间: 2022-6-2 11:39
ytkfd 发表于 2022-6-2 06:40
混凝土结构,标准建筑已不允许现场制作混凝土,要求使用搅拌站混凝土,你这是徒工干的?

人家就是浇筑个隔层
现场用小型卷扬机的
也不少
作者: 尹小悟    时间: 2022-6-2 11:40
那些说拆的人
不知道你们是按那个国标要审核的

作者: 花香不在多    时间: 2022-6-2 15:58
尹小悟 发表于 2022-6-2 11:40
那些说拆的人
不知道你们是按那个国标要审核的

拆的话不太现实
现在是想怎样在不影响承重和钢筋使用寿命的前提下,让施工方“烟台老于土建工程有限公司”对缺陷进行合理的整改,用水泥砂浆直接堵孔洞,可行吗?需不需要敲掉一些松散的部分