标题: 吸顶灯关灯后一闪一闪的,是怎么回事?
    卧室的吸顶灯关灯后一闪一闪的,测了一下火线上有12V的电,不知道哪来的,但是晚上睡觉的时候感觉特别烦,测了开关也是接在火线上,真是找不到问题出在哪儿了,请哪位电工给看下
作者: 宫本艾灸    时间: 2015-1-26 14:44
漏电了。就是通俗的说法打铁了。
一般情况是穿线时有问题。或者接头的地方不好。最好找当时干活的电工看看!

作者: 了了    时间: 2015-1-26 15:13
找不到当时的电工了,这都好多年了
作者: 宫本艾灸    时间: 2015-1-26 16:10
我的因为当初走的不好,没办法维修,只能改明线。如果你的管线走得直,就重新换线,最坏的结局就是走明线。没别的方法了。
作者: lucia    时间: 2015-1-27 08:30
就是漏电啊,我家小卧室也是闪呼闪呼的,刮风下雨的看着还怪怕怕的
作者: 宫本艾灸    时间: 2015-1-27 13:07
只有一个最简单的方法就是改成明线,原来的线路废掉。
作者: xiaofeiga    时间: 2015-2-8 16:58
感应电,与线路无关,换个好点的灯吧,例如松下的。
作者: xiaofeiga    时间: 2015-2-8 17:02
还有地线一定要接上
作者: xiaofeiga    时间: 2015-2-9 11:21
再有如果不想换灯,买个220V继电器 1000W以下的灯用5A就行,去大润发西边那条东西街上,花几块钱至十几块钱买个继电器,把继电器放在吸顶灯里面,接线如图所示。原理是:AC220V继电器的吸合电压为AC100V以上,几十V电压不会造成继电器吸合,所以灯就不会有电压。

作者: xiaofeiga    时间: 2015-2-9 11:28
L和N是原来接吸顶灯的火线和零线,接地线没画如果灯上有接地端子需要接上,不接也不会影响灯的性能;K1为AC220V继电器,灯开关接通时,L和N上有220V电压,继电器得电使触点K1闭合,吸顶灯亮,当灯开关断开时,L和N上有很低电压不能使继电器K1吸合,从而灯上不会有电压。下面接线稍微复杂些,但更可靠些。