烟台论坛-烟台社区
标题:
新建五年以内的楼房,同时开空调,电线能承受多大功率?
[打印本页]
作者:
东莱逸民
时间:
2024-8-3 11:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
野原新之助他爹
时间:
2024-8-3 11:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
杰弗
时间:
2024-8-3 11:54
法无禁止。开就行了。
作者:
细节怪物
时间:
2024-8-3 12:10
可以开
作者:
行云何处去
时间:
2024-8-3 12:39
看出房子大了
作者:
大沽河
时间:
2024-8-3 12:59
你家入户电线多少平不知道吗?
作者:
杰弗
时间:
2024-8-3 13:04
大沽河 发表于 2024-8-3 12:59
你家入户电线多少平不知道吗?
现在入户线至少或者说大多数10平。
作者:
杰弗
时间:
2024-8-3 13:07
但是空调不会总是以最大功率运行。
而且制冷所用功率不大。远小于制热。
综上 没必要担心。想怎么用就怎么用
作者:
烟台BBS最帅的人
时间:
2024-8-3 13:17
一般来说问题不大
不开的话那不就白装了嘛
真要害怕,那就不要同时开,一个房间温度降下来之后开下一个,我觉得必要性不大
四个空调加起来也就七八匹,制冷也就是五六千瓦而已,30A电流,4平的线够了。制热带电辅加热会略高,也够了。而且空调正常也不会工作在最大功率
作者:
start2988
时间:
2024-8-3 13:19
97年的老破小,我已经连续一个月开空调,白天一只,晚上二只。还是20年前的灰色遥控器的5级能耗空调。
作者:
东莱逸民
时间:
2024-8-3 15:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
瀚海802
时间:
2024-8-3 16:23
开一个也就够用了
作者:
ytkfd
时间:
2024-8-3 16:23
只要电线符合国标,不会有事。
作者:
东莱逸民
时间:
2024-8-3 19:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
Yuvan
时间:
2024-8-3 22:20
我家客厅一个3匹的打开,开着门,四个房间一个厨房两个洗手间都凉快了,怎么还用按那么些空调哦
作者:
不惑向天命
时间:
2024-8-4 07:56
东莱逸民 发表于 2024-8-3 15:01
大个P,150平
还不错
作者:
start2988
时间:
2024-8-4 07:57
东莱逸民 发表于 2024-8-3 15:01
大个P,150平
150平,我觉得很大了。我还有59平的二室一厅呢,
作者:
流水亦多情
时间:
2024-8-4 08:07
不要同时开,空调打开的时间错开
作者:
大四喜丸呢
时间:
2024-8-4 08:10
据说小区限电
欢迎光临 烟台论坛-烟台社区 (http://www.ytbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.4