烟台论坛-烟台社区

标题: 寻求懂电的坛友 [打印本页]

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-11 22:19
标题: 寻求懂电的坛友
配电箱空开又一次跳闸,总电表功率和电量不一直啥原因?
(, 下载次数: 8)
(, 下载次数: 8)
(, 下载次数: 8)
(, 下载次数: 8)
(, 下载次数: 8)
(, 下载次数: 8)

作者: 黄海金沙滩海岸    时间: 2020-8-11 23:24
屋里有短路点,把分闸逐个推下,锁定短路点在哪个范围,然后在这个范围排查哪个电器漏电!

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-11 23:40
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-11 23:24
屋里有短路点,把分闸逐个推下,锁定短路点在哪个范围,然后在这个范围排查哪个电器漏电!

电量与功率不一直啥情况?

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-11 23:49
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-11 23:24
屋里有短路点,把分闸逐个推下,锁定短路点在哪个范围,然后在这个范围排查哪个电器漏电!

6.5千瓦正常,12.5千瓦就不对了,我就纳闷是啥情况?跳闸时三台一匹空调一台1.5匹空调+两台热水器+两台冰箱一台洗衣机运行,跳闸送电后三台一匹一台1.5匹空调运行,两台冰箱一台2.1Kw热水器运行,晚上最高峰六台空调+两台冰箱+三台热水器运行。

作者: 黄海金沙滩海岸    时间: 2020-8-12 00:17
yangyang1980 发表于 2020-8-11 23:40
电量与功率不一直啥情况?

功率是指你屋里开了几个电器的总和,总功率是你屋里全部电器打开使用时的全部总和!你每天或每时使用电器数量不同,所以功率也每天或每时在变化,功率再乘以时间就是电量!

作者: 黄海金沙滩海岸    时间: 2020-8-12 00:57
yangyang1980 发表于 2020-8-11 23:49
6.5千瓦正常,12.5千瓦就不对了,我就纳闷是啥情况?跳闸时三台一匹空调一台1.5匹空调+两台热水器+两台冰 ...

你的电器负载太大了!6台空调x750W(我都算成一匹空调)=4500W,3台热水器X3000W=9000W,总共约13500W,如果再考虑这六台空调至少有一台1.5匹空调和还有两个冰箱的话,要再加1000W,则总共是14500瓦,而家庭用总闸空气开关是63A,可带13000瓦,所以你家电器总负载功率己超过总闸空气开关能带动的功率,所以你的电器不能都开,至少要关掉一个热水器,可减少3000瓦的负载,则总共是11500瓦的电器负载功率,63A空气开关能够带起来!还有一个问题是:你家总闸的空气开关有63A吗?如果没有63A,要么就要再关掉一个热水器或四个空调,要么找电业局工作人员换成63A的总闸空气开关!你会问有没有比63A功率更大的空气开关呢?当然有,可是进入你家的电线总线只有6个粗,大于63A的空气开关也没有用,就像细水管配上口径很粗的水笼头一样!

作者: ytkfd    时间: 2020-8-12 04:02
错时开电器,保证不超载。

作者: 余笙    时间: 2020-8-12 05:48
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-12 00:57
你的电器负载太大了!6台空调x750W(我都算成一匹空调)=4500W,3台热水器X3000W=9000W,总共约13500W, ...

看懵了

作者: 耶律大石    时间: 2020-8-12 06:05
超负荷了

作者: 酸奶机    时间: 2020-8-12 06:32
看你是三相电,电器都是三相的吗?如果以前不跳闸现在跳,热水器和洗衣机单独开,排除一下,如果还不行就换空气开关。

作者: 惟吾德馨兰馨儿    时间: 2020-8-12 06:33
三箱电表好用,空气开关分开,

作者: 火星上的水    时间: 2020-8-12 06:35
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-12 00:57
你的电器负载太大了!6台空调x750W(我都算成一匹空调)=4500W,3台热水器X3000W=9000W,总共约13500W, ...

不用分析了,楼主是来炫富的

作者: 惟吾德馨兰馨儿    时间: 2020-8-12 06:35
yangyang1980 发表于 2020-8-11 23:49
6.5千瓦正常,12.5千瓦就不对了,我就纳闷是啥情况?跳闸时三台一匹空调一台1.5匹空调+两台热水器+两台冰 ...

用2个空气开关,匀开用电分离

作者: 糖咕噜    时间: 2020-8-12 06:43
yangyang1980 发表于 2020-8-11 23:49
6.5千瓦正常,12.5千瓦就不对了,我就纳闷是啥情况?跳闸时三台一匹空调一台1.5匹空调+两台热水器+两台冰 ...

最后一个是电量,仔细看看,单位是KW.h。家里跳闸一般分两种:过载,漏电。你首先看看你跳闸的开关是总闸还是分支,多少A的。四台空调的持续运行也就三四千瓦。热水器就看什么形式的,速热的电热水器功率超大,储水次之一千多瓦,燃气的最小可以忽略,冰箱功率可以忽略,电灯电脑可以忽略,洗衣机功率一千多瓦
总功率6.5KW总闸40A都跳不了,分支跳了得话如果不是漏电,那很可能是你设计不合理,某一个回路负载太大

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 06:47
家和萬事興 发表于 2020-8-12 06:05
超负荷了

应该是的!

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 07:08
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-11 23:24
屋里有短路点,把分闸逐个推下,锁定短路点在哪个范围,然后在这个范围排查哪个电器漏电!

刚才看了下电表总空开是32安的,总线估计是8平的,估计是单相负荷过大空开保护了,有一相带四个空调一台洗衣机两台2千瓦热水器,昨天停了一台热水器就好了,最近有时间再好好排查下,昨天跳闸房间也有个空开跳了,上次跳闸没这个情况。
(, 下载次数: 6)

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 07:11
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-12 00:17
功率是指你屋里开了几个电器的总和,总功率是你屋里全部电器打开使用时的全部总和!你每天或每时使用电器 ...

这个我知道,我同一时间拍的功率和电量应该是一致的吧!难道分相显示?如何巧合时家电总和最高峰会到12千瓦。

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 07:13
ytkfd 发表于 2020-8-12 04:02
错时开电器,保证不超载。

我也想,可是不好实现啊!有一台热水器我设置了错时下半夜加热。

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 07:14
余笙 发表于 2020-8-12 05:48
看懵了

三天家里电表总闸跳了两次

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 07:18
酸奶机 发表于 2020-8-12 06:32
看你是三相电,电器都是三相的吗?如果以前不跳闸现在跳,热水器和洗衣机单独开,排除一下,如果还不行就换 ...

周末检查一下,估计就是单相超负荷了,有一相是另外两相的总和的1.5倍。

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 07:21
孟兰 发表于 2020-8-12 06:33
三箱电表好用,空气开关分开,

今早看了下电表总空开估计是单相超负载,32安,电气总功率有8千瓦+,昨晚停了一台热水器,也是临界状态了。

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 07:25
糖咕噜 发表于 2020-8-12 06:43
最后一个是电量,仔细看看,单位是KW.h。家里跳闸一般分两种:过载,漏电。你首先看看你跳闸的开关是总闸 ...

应该是负载过大,早晨看了电表总空开是32安的,大功率这一相的电量是另外两相总和的1.5倍,但是现在也没办法改了。

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 07:28
专骂违章车 发表于 2020-8-12 06:35
不用分析了,楼主是来炫富的

除了父母谁有都不如自己有,炫富有意思?能给你带来收益?

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 07:36
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-12 00:57
你的电器负载太大了!6台空调x750W(我都算成一匹空调)=4500W,3台热水器X3000W=9000W,总共约13500W, ...

应该是负载过大电表总空开是32的,常规户是40安。

作者: fnnmylove    时间: 2020-8-12 07:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 包龙星    时间: 2020-8-12 08:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 包龙星    时间: 2020-8-12 08:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qiekenao    时间: 2020-8-12 08:10
热水器。。为啥 一直 开着。。。
作者: 黄海金沙滩海岸    时间: 2020-8-12 08:14
yangyang1980 发表于 2020-8-12 07:08
刚才看了下电表总空开是32安的,总线估计是8平的,估计是单相负荷过大空开保护了,有一相带四个空调一台 ...

我看了一下你给我的图,有两个C32(也就是32A)的空气开关,我不知道你这两个开关是串联还是并联?如果是串联,那么有一个是总开关,是32A,那显然大小了;如果是并联,那么你家总线能有2根进家吗?一般进家的总线只有一根,是6个粗的。你的电线是6个粗的,不是8个粗的,你的电表箱开关配置太乱了,不好维修。你可以看一下我家的电表箱,最左面的是个C63的总开关,进家的总线接在总开关上,然后总开关的电线又分出几路来,接在右边的六个分开关上,有四个C32开关,每个带一台大功率的电器或大功率插座,如热水器、浴霸等,还有一个C16的开关,用来控制屋里所有的照明灯和插座(不包括大功率插座),另外还有一个C50的开关,是专用的空调开关,我家用的是一拖四的中央空调,这样整个配电箱的思路就很清楚了。你的电表箱有两个问题:一,配置比较乱,不能清楚地判断出哪个开关控制哪个电器;二,总开关的电流太小了,一旦家里电器全部打开,负载过大,就容易跳闸。建议你把你家的电表箱改造一下,弄不好有些墙里的电线也得改动。
(, 下载次数: 6)

作者: lip86330    时间: 2020-8-12 08:18
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-12 00:57
你的电器负载太大了!6台空调x750W(我都算成一匹空调)=4500W,3台热水器X3000W=9000W,总共约13500W, ...

找电业局工作人员换花钱不
作者: zfs01    时间: 2020-8-12 08:22
yangyang1980 发表于 2020-8-11 23:49
6.5千瓦正常,12.5千瓦就不对了,我就纳闷是啥情况?跳闸时三台一匹空调一台1.5匹空调+两台热水器+两台冰 ...

啥家庭啊同时开这么多电器
作者: 黄海金沙滩海岸    时间: 2020-8-12 08:23
lip86330 发表于 2020-8-12 08:18
找电业局工作人员换花钱不

我的没花钱,我换了一个总闸开关C63,因为总闸是铅封的,自己不能私自换,否则能看出来!

作者: 客观看世界    时间: 2020-8-12 08:24
一个结论,同时用真敢造,哈哈哈
作者: 黄海金沙滩海岸    时间: 2020-8-12 08:25
怎么上传的图片很模糊?我再发一遍给你。
(, 下载次数: 6)

作者: 黄海金沙滩海岸    时间: 2020-8-12 08:29
还是不清楚!最左边的是总开关C63,右边依次是C32、C32、C32、C32、C16和C50等六个分开关。

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 08:52
闪闪红星放光芒 发表于 2020-8-12 08:08
6个空调去掉一个客厅。剩下5个至少的有4个房间。而且都住着人。3个热水器则有3个卫生间而且不是闲置都在使 ...

装修10+了,后悔当初没用燃气热水器,电热水器能耗太高了。

作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 08:53
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-12 08:25
怎么上传的图片很模糊?我再发一遍给你。

这个是家里的还是,总电表箱的?

作者: 黄海金沙滩海岸    时间: 2020-8-12 09:20
yangyang1980 发表于 2020-8-12 08:53
这个是家里的还是,总电表箱的?

这是我家里单独用的!我家里设置了一个C63的总开关,外面电表箱也有一个C63的总开关,外面的总开关需要电业局工作人员去换!我又想了想你家的情况,你家外面的电表箱肯定有一个总开关,通常是C40的空气开关,这个总开关分出两路来,分别接到你家的两个C32空气开关上,但是你家所有的电器负载没有平均分配在这两个空气开关上!解决方案:一,总开关换成 C63的;二,把家里所有的电器平均分配到两个C32的开关上,或者像我家多弄几个开关更安全、更易查找和维修,如果电线穿管埋在墙里不容易换得话,干脆给空调走个明管单独配个开关,就是有点难看,但是更安全了!

作者: 会飞的猪。    时间: 2020-8-12 09:46
yangyang1980 发表于 2020-8-11 23:40
电量与功率不一直啥情况?

电量跟功率本身就不一样。你家费了1000度电,实际功率就九百多,还有线路损耗。本身每样电器都有转换效率,并不是说,耗多少电量,做多少功,有损耗。电表上应该有转换效率。

作者: 会飞的猪。    时间: 2020-8-12 09:52
yangyang1980 发表于 2020-8-11 23:49
6.5千瓦正常,12.5千瓦就不对了,我就纳闷是啥情况?跳闸时三台一匹空调一台1.5匹空调+两台热水器+两台冰 ...

空开小了,一台空调启动瞬间电流要二十安。不算其他的

作者: 糖咕噜    时间: 2020-8-12 11:25
yangyang1980 发表于 2020-8-12 07:25
应该是负载过大,早晨看了电表总空开是32安的,大功率这一相的电量是另外两相总和的1.5倍,但是现在也没 ...

嚯!你这从电表和线色来看应该是三相入户,相当高级,三相32A理论容量有16KW,比单相63A还大,足够足够。那为什么还会过载跳闸呢?——三相不平衡,大部分负载走的是同一支火线,另外两根没使上劲。水电干成这样白瞎这么好的先天条件了

作者: 蓬莱水城乐园    时间: 2020-8-12 11:33
别墅啊,牛。
作者: yangyang1980    时间: 2020-8-12 12:27
糖咕噜 发表于 2020-8-12 11:25
嚯!你这从电表和线色来看应该是三相入户,相当高级,三相32A理论容量有16KW,比单相63A还大,足够足够。 ...

三相严重不平衡,最大的那相负载是另外两相总和的1.5倍+,现在改有点麻烦了。

作者: 糖咕噜    时间: 2020-8-12 13:18
yangyang1980 发表于 2020-8-12 12:27
三相严重不平衡,最大的那相负载是另外两相总和的1.5倍+,现在改有点麻烦了。

不麻烦,找个电工测测哪相电流大,支路空开不过载的话调调线就行了

作者: 独步江南    时间: 2020-8-12 14:22
yangyang1980 发表于 2020-8-11 23:40
电量与功率不一直啥情况?

速度与路程是一个概念?电工怎么学的?

作者: 独步江南    时间: 2020-8-12 14:23
黄海金沙滩海岸 发表于 2020-8-12 00:57
你的电器负载太大了!6台空调x750W(我都算成一匹空调)=4500W,3台热水器X3000W=9000W,总共约13500W, ...

你太难了




欢迎光临 烟台论坛-烟台社区 (http://www.ytbbs.com/) Powered by Discuz! X3.4