烟台论坛-烟台社区

标题: 【求助】万能的山下 求解暖气问题!!!12度 [打印本页]

作者:     时间: 2015-11-25 08:20
标题: 【求助】万能的山下 求解暖气问题!!!12度
本帖最后由  于 2015-11-25 08:21 编辑

家里还有刚出生2个多月的婴儿,地暖来水热,回水4根就第一根(靠近来水的)热,其他3根基本没温度,应该是没循环,昨晚一夜没睡就在做测试,测试结果是每根管子都是通的,不存在堵了的问题,回水都很清。

所以我分析是压力分配问题,所以不断的调整小控制阀门,结果是4根都成凉的了。

今天这个天,家里孩子老人都开着空调呢,万能的山下给帮忙解答一下该如何弄,找水电暖师傅能给弄好吗?如果有靠谱的也求推荐,感恩各位!!!

作者: 笑话如人    时间: 2015-11-25 10:08
找个水电暖师傅看看吧,别自己捣鼓了
作者: 水中的小鱼    时间: 2015-11-25 10:15
在哪个小区。近的话我去看看
作者: 惊声尖叫蚂蚱    时间: 2015-11-25 10:22
跟压力无关
1、进水总阀打开,各进水分阀门也打开
2、关闭总出水阀门,留一个不热的管子的出水分阀门不关闭,关闭其余管子的出水分阀门
3、打开出水放气阀,接上管子,使劲放。看看水热不热
4、挨个管子重复做一下
作者:     时间: 2015-11-25 10:26
笑话如人 发表于 2015-11-25 10:08
找个水电暖师傅看看吧,别自己捣鼓了

谢谢 有推荐的吗啊
作者:     时间: 2015-11-25 10:29
惊声尖叫蚂蚱 发表于 2015-11-25 10:22
跟压力无关
1、进水总阀打开,各进水分阀门也打开
2、关闭总出水阀门,留一个不热的管子的出水分阀门不关 ...

您说的这个方法我试过了,放一会就热,全开以后又是只有第一根热了。说到气泡的事,我看我放水的塑料管子一直有连续不断的气泡,放了2个小时气泡还是差不多多,是管里的气吗?感觉不应该有那么多啊。
作者: daphneyan    时间: 2015-11-25 10:31
管子都是并联的应该不是压力的问题。你放水了吗?正确的放水顺序应该是这样:放水前先关掉所有阀,在出水前端排气阀那连接好放水管(想放水快速的话在排水管那里直接连放水管!),管子接好后先打开进水管总阀,然后打开第一路的分水阀,直到放出热水,然后再开第二路分水阀,依次放每一路分水阀放水,直到都能放出热水。放水完成后关掉进水管总阀,撤掉放水管,排气阀或放水处都宁死确认不漏水后再打开进水管总阀,然后再开出水管总阀,放水完成。
作者: daphneyan    时间: 2015-11-25 10:33
也有可能是滤网堵了,关掉进水和排水总阀,拆掉进水和出水滤网清洗下
作者:     时间: 2015-11-25 10:37
daphneyan 发表于 2015-11-25 10:31
管子都是并联的应该不是压力的问题。你放水了吗?正确的放水顺序应该是这样:放水前先关掉所有阀,在出水前 ...

谢谢指教 昨晚放了大半宿 我今晚再按你说的做一次
作者: daphneyan    时间: 2015-11-25 10:43
你家房子是多少平的?大于80平的话分水器就4路就有点儿少了,房子面积大分水器路数又少必然单根管子的长度长,热水经过太长的管子回来后就不太热了!
作者: daphneyan    时间: 2015-11-25 10:49
 发表于 2015-11-25 10:37
谢谢指教 昨晚放了大半宿 我今晚再按你说的做一次

客气!我也是按照水暖师傅教的方法放的水,放完之后比以前能好点儿了,现在家里也就22度.我家就是4路的分水器,面积80平多点,水暖师傅说分水器路数少了只能达到这样了,想再热点儿的话只能是重新安装地暖!